На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.
На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.
Если Вам необходимо коммутировать преобразователь, то ставьте автомат 1.5-2.0 номинала от ПЧ, 1.5 также может выбивать, т.к. по ГОСТУ разброс характеристик выключателей очень велик, чем в полную меру пользуются китайцы. Данный автомат некоим образом не защитит Ваш двигатель. Защиту двигателя осуществляет только преобразователь. Автомат можно ставить только для сборки / разборки схемы, защищать линию от автомата до ПЧ, в случае выхода со строя последнего. Защитить преобразователь он также не сможет из-за высокого времени срабатывания, но при правильном выборе не приведёт к пожару.