Не удаётся запустить ТРМ133-02, при попытке включения режима вентиляции включается ревун и выдаётся сообщение "КЗР обрыв датчика", клапанов в системе не предусмотрено, т.к. нужен только режим вентиляции. При попытке редактирования параметров привода выдаётся сообщение "Параметр заблокирован".
Кроме того, из регистра 10303 код последней ошибки считано значение "9", в РЭ на прибор такой ошибки нет, зато есть в РЭ 133-04, из руководства по 04 следует, что прибор нужно в ремонт.
Может кто сталкивался.


Разработчикам и тем кто будет пытаться его опрашивать по ModBus.
В руководстве на 02 и 04 указаны ошибочные номера регистров:

Вход {N} read {25,26}…{39,40} Float
Полоса Фильтра{N} In.fg {40,41}…{54,55} Float

Соответственно далее всё съезжает:
из опробованного
Быстрый доступ
Уставк Тпр ЗД Sp.ht {82,83} Float правильный регистр {83,84} предположу что это продолжится до 223 регистра