Всем доброго времени суток, и новый вопрос касательно плк100 и weintek. Аналогичный вариант проблемы был в ветке Тык, но там решения не было. А смысл проблемы вот в чем:
- имеется панель weintek
-к ней подключен плк100, на который, соответственно заведен модуль мк110-224.8дн.4р
И в таком виде начинаются фокусы при подключении панели к плк. То есть - опрос входов/выходов мк110 с плк не вызывает нареканий, аналогично - отлично взаимодействует панель с плк. Но как только включаются одновременно все 3 устройства (rs485), то начинаются причуды - Weintek постоянно вываливается в надпись "PLC no response", однако проект работает и надпись эта не горит постоянно, а появляется и исчезает пропорционально времени, поставленному в параметрах модуля Polling time для переменной float variable модуля Owen(master). То бишь пока надпись отсутствует - можно пользоваться проектом, нажимать кнопки, выходы мк110 будут переключаться с панели (в соответствии со временем опроса).
В конфигурации плк созданы 2 модуля - Owen(master) - для мк110 и Modbus(slave) для панели.
Как описывал автор соседнего топика - при попытке в modbus(slave) создать подмодуль Овен-мастер/Модбас-мастер - панель уходит в постоянный ребут (было испробовано ради интереса). При нахождении этих модулей на одном уровне иерархии - панель грешит на плк, но продолжает работать.