Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
В проекте СПК переменные IN_A_1, IN_A_2, IN_A_3- j - объявлены как REAL и заведены прямо на считываемый регистр.
В CDS3 REAL напрямую из регистров не считывается , его надо получить преобразованием двух регистров типа WORD в REAL. На форуме выложено много проектов, в которых показано, как получить переменные типа REAL в СПК
Да, пытался получить на прямую (совсем забылся), теперь всё нормуль. Получить REAL с ПЛК получилось и без преобразования двух регистров типа WORD в REAL. Всем спасибо кто откликнулся.