Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
Gans Все хорошо. В конфигураторе поменял Chenge value на polling time и проблема исчезла.Спасибо.

Теперь еще вопрос. В программе 280 рангов 6 блоков расширения,а время цикла min по умолчанию 1ms .может стоит добавить? Или если нет
глюков то не надо? На полную проект еще не запускал гонял в ручном режиме пока работа удовлетворяет.
В конфигураторе ПЛК добавтье модуль Statistic. И в нем, процессе восполнения программы, посмотрите значение цикла работы ПЛК в сотнях мкс (Cycle time in 100 mks). Выставите время цикла чуть больше.