Тема: Ситуевина с ЭКМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Ситуевина с ЭКМ

    Случилось сегодня в цехе пренеприятный случай- сдох двигатель на насосе выс.давления(НВД) пресса п714. Мотор поменяли, стали проверять. Не отключается пускатель НВД по достижении максимума. Управление по ЭКМ. Схема на паре релюшек с самоблокировкой от подгорания контактов. Схему не меняли, раньше все работало. ЭКМ старый, решили сразу поменять на новый. Не работает. Стрелка давления дрожит как бешеная, но контакт максимума доходит до замыкания, стрелка идет дальше, останова нет.На вид контакты на максимум давления замкнулись, а по факту нет. Отключаю автомат над пускателем, открываю экм, таскаю стрелку руками-все работает, реле, пускатель щелкают, включаются и выключаются.Даю питание, пускатель, НВД включается, стрелка дрожжа доходит до макс, идет дальше-не выключается. БРЕД. Втыкаем другой новый ЭКМ, ситуация та-же. Прозваниваем оба ЭКМ-норма. ТЕПЕРЬ ВОПРОС: может ли из-за каких-то неисправностей самого НВД возникачть подобное чудо(биение или дрожжание давления масла, какой-то паразитный резонанс, что-ли)? Слесаря отмахиваются что стрелки так и должны дрожжать, а у меня автоматика перепроверена полностью до тошноты, т.е. если стрелку плавно двигать руками-все работает, если стрелка поднимается и вибрирует от давления масла-фиг. Уже голову сломал. Прошу помощи.

  2. #2

    По умолчанию

    Двигатель на насосе высокого давления, вероятно, потому и вышел из строя, что ЭКМ перестало его отключать. С новым двигателем, если ничего не исправите, будет то же самое. Причина, скорее всего, в паре релюшек (возможно подгорели контакты или еще что) или с гидравликой что-то не то.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Если управление на постоянке можно попробывать поставить паралельно катушке реле конденсатор- 10мкф, дабы помочь ему втянуться при дребезге контактов ЭКМа. Вообще ситуация запутанная могу посочувствовать. но надо искать выход-сражайтесь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Какого исполнения ЭКМ?
    1. Для такой задачи лучше V-го: обе уставки синие.
    2. Для компенсации пульсаций давления- вкручиваем демпфер в штуцер(вместо можно поиграться 3-х кодовым краном).
    3. Если вибрация механическая(передается по трубе), манометр вешаем на стенку соединяемся с трубой медной трубкой.
    4. Занизить мощность катушек реле, хотя бы одной на отпускание. Если мощность не убавить, включить в цепь дополнительную стаботочную реле.
    5. Ну и самый правильный подход- выкинуть все реле и поставить одну программируемую реле -ПР, Logo!, Zelio, Alpha. C программированием этих игрушек (для данной задачи это 1 RS триггер)разберетесь в течении часа.
    6. Напряжение цепей управления? Если ~220В надо уйти на постоянку 12 либо 24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Если управление на постоянке можно попробывать поставить паралельно катушке реле конденсатор- 10мкф, дабы помочь ему втянуться при дребезге контактов ЭКМа. Вообще ситуация запутанная могу посочувствовать. но надо искать выход-сражайтесь.
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнуть Удачи!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнуть Удачи!
    Это что ? Такие жертвы необходимы для изучения кдс 3.5 ?????

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.
    Попробуйте ещё такую схему.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробуйте ещё такую схему.
    Такая и собрана.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.
    Краткость сестре таланта, :-) тут и две не лишнее будут:-P

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. сау-мп и экм
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •