    По умолчанию ТРМ132 глюк датчика

    Появилась такая проблема.
    Имеется ТРМ132 с внешним датчиком температуры. С осени до апреля работал без особенных проблем. Датчик температуры точно определял t на улице и контролер устанавливал t отопителя. С переходом на положительные температуры датчик начал глючить, показывая левую t. Приходится постоянно делать сдвиг датчика как в плюс, так и в минус. Причем в течение дня по нескольку раз.
    Замена датчика (ДТС125-100М) не помогла.
    Как показалось, проблема стала t > 0.

    Куда смотреть?

  2. #2

    По умолчанию

    На кабель датчика
    А вообще - глупый вопрос. Померейте сопротивление датчика на шлейфе у контроллера, подключите магазин сопротивлений,...

  3. #3

    По умолчанию

    Линия от датчика до прибора 3-х проводная? Кабель экранированный?