Показано с 1 по 10 из 10

Тема: трм 101и буст

  1. #1

    По умолчанию трм 101и буст

    сижу у печки .
    Не могу запустить автонастройку.
    оба параметра вкл на работу алт и р5 в работу
    нуль с чертой на нуле горит АН и тишина

  2. #2

    По умолчанию

    о через 5 минут вкл нагрев 3 сек 100% мощность , гаснет , "задумался"
    скоки время идет автонастройка.
    с компа не хочет связываться

  3. #3

    По умолчанию

    Какая у Вас уставка?
    С какой тем-ры начинаете запуск автонастройки?
    Какой метод выставлен на БУСТ: по числу полупериодов или фазовый?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    старт с 27
    уставка 37
    фазовое управление

  5. #5

    По умолчанию

    стартанул с 28.3
    стал 29.3
    перелет 29.5
    и опять задумался.
    АН горит.

  6. #6

    По умолчанию

    интересно
    почему бы с начало выйти в заданную точку, а затем производить настройку параметров ПИД.
    ЗДЕСЬ просто трм 101 уже был и на БУСТ дооооолго уговаривал

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
    стартанул с 28.3
    стал 29.3
    перелет 29.5
    и опять задумался.
    АН горит.

    Уставка 37, о каком перелете Вы пишете?

    Прибор работает правильно.
    Не доходя до уставки в режиме автонастройки ТРМ101 делает несколько колебаний и подбирает коэффициенты ПИД- регулятора, после чего выходит на уставку и совершает несколько колебаний около неё, корректируя при этом коэффициенты.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    повтор топика 5
    сколько времени , в среднем, проходит автонастройка?

  9. #9

    По умолчанию

    "перелетом " я называю повышение Т после отключения нагревательного элемента.
    По аналогии со станками с ЧПУ при позиционировании

  10. #10

    По умолчанию

    час назад позвонил Заказчик и обрадовал -- вышли на режим. Спасибо за поддержку.
    итого 8 часов автонастройки

Похожие темы

  1. БУСТ
    от serjyc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:58
  2. БУСТ
    от Валерий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 16:58
  3. про буст
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:26
  4. БУСТ
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •