В руководстве по эксплуатации к обновленному ПЛК110, скачанному на вашем сайте РЭ_ПЛК110 стр.8
В руководстве по эксплуатации к обновленному ПЛК110, скачанному на вашем сайте РЭ_ПЛК110 стр.8
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с прерываниями.
Записал пример программы hi_timer.pro в контроллер ПЛК110-24.60.К-М,
запустил, переменная t_res увеличивается, а old_res не меняется и равна 0
т.е обработчик прерываний не работает? почему?
Мне требуется выдавать 100-200Гц импульсы на выходы (переменной частоты и длительности). Планирую использовать для этого BLINK, счетчики и прерывания. Это правильный подход или есть другие способы?
и еще вопрос в режиме эмуляции возможно отлаживать прерывания? они вызываются?
и еще вопрос: при установке SetIRQ(20) контроллер виснет, потому-что не успевает обрабатывать прерывания?
ПС примеры и скрины во вложении
У Вас контроллер старой модификации, не обновленный. На нем прерывания работают на прошивке 2.10.9 (необходимо перепрошить контроллер на эту версию - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651) и период вызова программы по прерыванию должен быть не менее 100 мкс.
Спасибо, действительно, откатил прошивку, прерывание заработало.
И спасибо ОВЕНу, что продали устаревший контроллер месяц назад (ЗАК Б15-013071)
А обновленных контроллеров ПЛК110 еще нет в продаже.
А когда будут в продаже обновленные ПЛК110 ?
Последний раз редактировалось КИП; 06.07.2015 в 19:21.
В данной теме вроде была информация, что в новых ПЛК будет возможность защиты ПО контроллера от копирования посредством возможности использовать флэшку, как электронный ключ. т.е. чтобы ПО могло работать только с установленной данной флэшки, а при заливки копии в другой ПЛК с другой флэшкой (имеется ввиду привязка к индивидуальному номеру флэшки) уже не будет (естественно, если это реализовано в проекте). Так есть ли данная возможность в новом ПЛК? Ну и уж очень интересны сроки выхода новых ПЛК110-60К?что-то уж очень затягивается срок, народ волнуется
Да, есть. можно считывать серийый номер с флешки (или другого устройства, любого) и защищать по нему.
+ есть вариант защиты по серийному номеру прибора
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Господа, какая на текущий момент самая стабильная прошивка для плк-110-24-30 , если Вас нетрудно киньте в ответ файл