Тема: Проблема связи компьютера и ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема связи компьютера и ПЛК

    Здраствуйте уважаемые!

    У меня ПЛК-100 К-L (выпущен в 2006г) Codesys v.2.3.8.1 target файлы 2.02 прошивка контроллера 2.02.08, периодически прерывается связь ПК с контроллером (через 1-15 мин), выдается сообщение "Communication error : (#0)Logout Performed". Контроллер периодически перезагружается самопроизвольно.

    Жду помощи!

  2. #2

    По умолчанию

    А немного больше информации?
    Проектик?
    Какие приборы подключены?
    Используется ли SCADA?
    Жду подробностей!

  3. #3

    По умолчанию

    SCADA - система не используется, в принципе дело и не в проекте т.к создовал новый проект - простой практически ничего нет только лишь бы загрузился. Стандартные библиотеки + железо ПЛК 100. В итоге все то же(бесконечные перезагрузки и сбои в связи с компьютером).
    Подозреваю что дело в ПЛК, как то удостоверится в этом можно? Что-бы в ремонт по пустому не отправлять!

  4. #4

    По умолчанию

    Повторяю, выложите проект.

  5. #5

    По умолчанию

    Ok! вот мой проект.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALex83 Посмотреть сообщение
    Ok! вот мой проект.
    не совсем по теме.

    У вас на одном интерфейсе подключены одновременно устройства с разными протоколами. Они будут мешать обмену друг друга.
    Или выберите один протокол, или управляйте обменом так, чтобы в сети не существовали одновременно посылки разных типов.

    Кроме того в описании слэйва указано 2 интерфейса. Думаю RS485 вам стоит удалить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    не совсем по теме.

    У вас на одном интерфейсе подключены одновременно устройства с разными протоколами. Они будут мешать обмену друг друга.
    Или выберите один протокол, или управляйте обменом так, чтобы в сети не существовали одновременно посылки разных типов.

    Кроме того в описании слэйва указано 2 интерфейса. Думаю RS485 вам стоит удалить.
    На одном интерфейсе 2 мастера (Овен и Модбус) и 1 slave. И как это должно было функциклировать в теории?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    На одном интерфейсе 2 мастера (Овен и Модбус) и 1 slave. И как это должно было функциклировать в теории?
    путём

    о ... а есть же UNM.lib, разве не для венигреда писалась?

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуй холодный рестарт ПЛК, мне помогает!

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Проведём доп. тесты.

    По пункту 2 - по какому интерфейсу была связь?

    Про кабель в воздухе - т.к. сигнальная земля соединена с землёй процессора (на этом порту развязки нет), а сам кабель в этом случае работает как антенна - то возможны проблемы. Лучше всегда держать его подключенным. Также стоит убедится в том, что в кабеле питания компьютера есть надёжная земля или принудительно заземлить корпус компьютера.

    По поводу разлогинивания - замечал, что если залогиненый компьютер сильно нагрузить, в особенности при логине по Ethernet - начать слать с компьютера множество пакетов на др. компьютер - связь может прерваться. Причём анализ показывает, что до ПЛК просто не доходят пакеты, ПК их "забывает" отправить.