Показано с 1 по 10 из 14

Тема: плк63 + му/мв110 по rs-485, modbus, st

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Запись выходных значений в МУ110-16Р организуйте по битовой маске (адрес регистра - 50). Объявите все выходные переменные типа Bool (например, var out1:bool; ... out16:bool; end_var). В первые 2 байта буфера для передачи данных, который объявлен как массив из байтов, запишите эти булевые переменные (в нулевой байт - переменные out9...out16, в первый байт - переменные out1...out8), т.е.
    Buffer[0].0:=out9; Buffer[0].1:=out10; ... Buffer[0].7:=out16;
    Buffer[1].0:=out1; Buffer[1].1:=out2; ... Buffer[1].7:=out8;
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 27.12.2012 в 17:37.