Здраствуйте. Чтобы не бегать с усб шнурком для настройки, решил попробовать зацепиться к плк через ethernet. Выставил адресс, подключил к роутеру.
Сам ПЛК пингуется. telnet 192.168.0.254 1200 показывает соединение. т.е. порт открыт. Однако Codesys не соединяется. Пишет ошибка #0 Произошло отключение.
Настройки в codesys:
IP- 192.168.0.254 - (пингуется)
Порт 1200
Motorolla byteorder -no (с yes тоже не работает)
----
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:44:59 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:74:B9
IP 192.168.0.254
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
---------------------
UPD: Проблема была в неверном выборе "driver". При нажатии кнопки "NEW" в диалоге Communication parameters: New Channel необходимо выбирать не tcp/ip, а tcp/ip (Level 2) (см картинку). Всем большое спасибо