Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
Или, если забыть сейчас о чудесном Мастерскадовском ОРС-Модбас, то можно ли продиагностировать канал?
Да, как показала практика

Запустил Modbus Poll и оказалось, что с ним ПК нормально вяжется с ПЛК - как по СОМ-порту. так и по ТР. Единственное, что пришлось сделать по принципу "фиг знает почему, но так работает, а иначе нет" - выбрать в списке вариантов именно

Modbus TCP/IP

в то время как вот такое:

Modbus RTU/ASCII Over TCP/IP

не работает.

Таким образом, ПЛК все же отзывается, если к нему вежливо обращаться. Почему ModbusOPCserver от уважаемой компании Insat не достучался - пойду снова на их ветку и буду вопрошать.