Внимательно читаем тему... 50т/ч, 3,9 МПа, температура, как не сложно догадаться, если Вы работаете с котлами - 440 С. Отсюда мощность парогенератора ~ 40 МВт.Горелок сто процентов 4 ( очень редко 6, но от этой схемы давно ушли ), мощность горелки 10 МВт ( и кстати ставят ГМ-10 или подобные
). Далее читаем правила (правильно
)
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим.
По поводу одного контроллера - поищите в сети проекты модернизации котлоагрегатов - все поймете. Все на распределенных системах, да и в теме об этом писали - монтаж, надежность и т.д. Кстати, если у вас один контроллер, с чем он связывается по резервированному каналу
,
станции оператора ведь нет...
Ну а насчет релейных защит...Даже не знаю что ответить ...
Их надо в первую очередь менять, весь этот хлам - МКУ-48, РП-21 с отваливающимися контактами...