Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
1. Какие настройки нужны для отсылки аварийных сообщений через ОВЕН ПМ01? Только включить эхо? Лицензия позволяет.
Нужно включить его на скорость 19200.
Если автоопределение скорости включено, то вообще никаких настроек делать не нужно.


Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
2. Можно посылать аварийные СМС сразу по нескольким номерам?
Да, перечислите их через запятую.

Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
2. Для отладки - можно ли фиксировать протокол обмена с ПМ01 по СОМ порту средствами MS, а не стороннего перехватчика? Иными словами - есть ли отладка?
Нет, протокол обмена MasterSCADA не фиксируется. Какие то ошибки записываются в лог, но как правило никаких проблем при работе данного функционала не возникает.