Показано с 1 по 4 из 4

Тема: САУ-М7 и этиленгликоль

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию САУ-М7 и этиленгликоль

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста будет ли работать САУ-М7 при контроле кондуктометрическими датчиками уровень 40-ка процентного этиленгликоля с водой?

  2. #2

    По умолчанию

    Этиленгликоль является взрывоопасным и пожароопасным веществом. Поэтому категорически нельзя использовать кондуктометрические датчики уровня.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    http://glikoli.ru/etilen.htm

    Этиленгликоль в неразбавленном виде является пожароопасным. Однако раствор этиленгликоля, содержащий 15% воды, уже не вспыхивает, а при содержании воды 40% не загорается от источника открытого огня.

    Иначе никто не применял бы водный раствор этиленгликоля в контурах охлаждения инженерного оборудования зданий.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Благодарю за отзывы!
    Применил поплавковый датчик: ПДУ-И.