    ТРМ212 - для регулировки и температурного графика.

    Если нужно изменять автоматически уставку ночью - трм32 + ут1
    или трм132 (там таймер встроенный)

    График вертикальный - не совсем понятно зачем??? Или вам график как раз не нужен, то есть уставка не зависит от внешней температуры?


    Уточните, какой у вас тип управляющего сигнала на смесительный клапан.
    Нужен ли контроль температуры обратной воды?

    Действительно, здесь можно использовать ПЛК63 или ПЛК73. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы разбираться в программировании. Оно не такое сложное, но требует времени на освоение.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Тип управляющего сигнала на смесительный клапан- принцип ШИМ как в ТРМ12.
    Вертикальная линия- поддержка t внутри цеха(можно с небольшим разбросом/наклоном графика).
    Контроль обратной воды не обязателен.
    Хотелось бы поподробнее рассмотреть вариант ТРМ32 + УТ1.

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ32 по сигналам с вашего датчика внутри цеха поддерживает температуру. Если я правильно понял, вы хотите этот датчик температуры в помещении подключать вместо температуры прямой воды, как основной канал. В этом случае учитывайте высокую инерционность и не рассчитывайте на высокую точность регулирования. Одно дело - вода в трубе, совсем другое - температура в помещении, она изменяется заметно медленнее и зависит не только от батареи отопления.

    Нужна ли коррекция по температуре наружного воздуха - пока осталось не понятно. Дайте однозначный ответ, нужна или не нужна, тогда будет понятно, что делать с графиком уставки.

    Контроль обратной воды не нужен - ставите на соответствующий вход сопротивление (скажем, 70 Ом), чтоб прибор не уходил в аварию.

    Таймер УТ1 каждый день в 22 00 (к примеру) замыкает свои контакты, этот дискретный сигнал подключается на ТРМ32, который при его получении уменьшает уставку, к примеру, на 10 гр.
    В 6 00 УТ1 размыкает контакт, ТРМ возвращает уставку.

    Контур ГВС не используете.

    Как-то так.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Все датчики по своим местам (подачу и обратку), кроме t уличн. Его ставим во внутрь. Далее график в виде вертикальной прямой.

Похожие темы

  1. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  2. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •