    Евгений сделал как вы сказали увеличил время опроса но ошибка все равно появляется но реже.

  2. #12

    По умолчанию

    Какова топология разведения линии связи между устройствами? Какое расстояние лини связи? Какая сорость обмена?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    топология шина протокол обмена Modbas всетаки . Насчет расстояния пока они находиться друг возле друга. Скорость обмена максимум.

  4. #14

    По умолчанию

    Ну тогда дело в нсатройках временных задержек (polling time поставьте по 200 мс на каждый модуль и постепенно увеличивайте по очереди), либо для одного из модулей есть обращение к несуществующему/неправильному регистру.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  3. Управление модулем МДВВ
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:35
  4. Проблемы с модулем OWEN(slave)
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •