-
Пользователь
трм 151 не отображает 2 канал
трм 151-05 не отображает 2 канал. За место неё пишется данные с 1 канала.
1) Отображать 2 канал возможно?
2) что означает код ошибки 40 ?
-
Пользователь
В стандартой модификации (05) стоит вариант индикации (2), в этом случае переключение между каналами осуществляется кнопками вверх и вниз . Рабочий канал индицируется на светодиоде Вход 1 или Вход 2.
На ЦИ1 прибор выводит значение с текущего входа.
Проверьте правильно ли вы назначили вычислители??
2. Код ошибки 40 означает, что сработала Lba авария, которая пописывается в папке регуляторы, индивидуально для каждого.
-
Мой коллега немного не так описал ситуацию.
1. Вариант индикации стоит (2)- это верно, дело в том что при ручном переключении с одного входа на другой отображается одна и таже температура. К каждому входу подключен свой датчик, вернее к 1 входу-Pt100, ко второму магазин сопротивлений, для удобства наладки.
2. С ошибкой 40 всё ясно,спасибо,исправим.
Нам нужно запрограммировать прибор так чтобы уставка регулятора была скоректиррована по определённой функции от значения, измеренного входом №2. Т.е. уставка по температуре воды в системе отопления корректировалась от измеренной температуры на улице на входе №2.
Если есть у кого хоть маленький пример, по примеру работа пойдет быстрее .
Буду благодарен в помоще.
-
Пользователь
Еще раз повторю вопрос : Правильно ли вы выставили вычислители?
Оставте свой электронный адрес я готов выслать вам модификацию, единственная просьба : параметры графика зависимости опишите и особенности программы технолога. Как я понимаю закон регулирования в данном случае нужен ПИД...
-
Вычислитель один: тип аргумента-вход прибора; номер входа-2; формула вычислителя-повторитель; все остальные параметры относящиеся к вычислителям оставленны без изменения.
Параметры графика: заданы 10 точек температуры то +4 до -14 с интервалом в 2 градуса (входная величина (Х)), корректирующее значение (Y) в первой точке 0 далее 1- до 10 точки включительно.Вход графика-вичислитель №1.
Программа технолога: Тип шага обычный, по логике "по достижении порогового значения", по условию "если стало меньше", вычислитель №1, порог перехода задан по точкам графика.
Уставка для всех шагов программы 64 градуса (температура воды в системе), по коррекции "уставка + график №1".
Двухпозиционный закон регулирования с гистерезисом-2, т.к. управляющий орган у нас, двойной газовый клапан, преключение между большим и малым горением. В последствии возможно установка регулирующего клапана, вот тогда и понадобится ПИД регулирование.
В настоящий момент хотелось бы научиться программировать по простым законам.
e-mail: igorek80@bk.ru
P.S. В инструкции по эксплуатации не полная информация по программированию через конфигуратор, вместо этого 2/3 занимает информация ручного программарования с лицевой панели!?
-
Пользователь
Как я и думал вся загвоздка по отображению значений на индикаторах заключалась в том, что вы неправильно выставили параметры вычислителей.В стандартной модификации вычислитель1 - вход1 , вычислитель2- вход2. Вы изменили первый вычислитель на вход 2, а второй так и оставили без изменения, вот так и получилось , что два вычислителя работают от одного входа2 и отображеатся соответственно значение со второго входа.
На ваш адрес выслан файл модификации.
-
Спасибо, действительно все из-за вычислителя.
Последний вопрос:
1.Можно ли второй вход использовать не как сигнализацию, чтобы прибор не переходил в состояние стоп или авария, а просто производилость вкл./выкл. выходного элемента. Объясню алгоритм работы: При достижении уставки 1 выход отключает большое горение, и если температура продолжает расти, то достигнув 100С 2-выход должен отключить малое горение(при этом прибор находится в рабочем состоянии). Затем при понижении до 94С вновь включается малое горение. Как это реализовать? Использовать 2 выход или коммутатор?
2.Как сделать чтобы 1 выход в начальном состоянии находился в выключенном положении?
-
Пользователь
1. Да такую задачу можно реализовать используя второй регулятор, работающий по 2-х позиционному закону, в режиме нагреватель. Соответсвенно используйте второй канал регулирования,инспектор при этом отключите. Коммутатор использовать не надо.
Если я правильно понимаю, то необходим разогрев горелки в момент пуска, используя только малое горение, тогда можно выделить специальный шаг - (первый) для разогрева до определенной температуры. Для этого выставить условие перехода по достиж. порогового значения, если стало больше, выставить необходимую уставку для перехода и назначить вычислитель перехода.В уставках для данного регулятора : тип уставки мощность... значение =0.На втором же шаге уставка - значение и ваша уставка.
-
Не правильно поняли.
Сейчас стоит прибор 2ТРМ1.ТС режим работы обоих ЛУ от одного входа, второй вход не задействован. Осуществляется регулирование двухступенчатой горелки.Оператор изменяет уставки и гистерезис на каждом канале,в зависимости от температуры на улице (в сутки 6-7 раз).
Например:
на улице 0 - Т1-66, дельта-2; Т2-66, дельта-6;
-2 - Т1-67, дельта-2; Т2-67, дельта-6;
-4 - Т1-68, дельта-2; Т2-68, дельта-6;
.................................................. ...;
-16 - Т1-74, дельта-2; Т2-74, дельта-5 и т.д.
При подачи питания включается режим "Большое горение" при достижении t-67С (на улице t-0) реле К1 2ТРМ1 переключают горелку на "Малое горение", при падении t-65 снова переходит на большое горение.
В случае если температура достигла t-67С, горелка перешла на малое горение, а температура продолжает расти, тогда достигнув t-69С контакты реле К2 2ТРМ1 размыкаются, фаза управления горелки обрывается, и горелка снова включается, когда температура упадет до t-63С.
2ТРМ1 меняем на ТРМ151-05, вопрос: Возможно, ли задействовать
2 канал (соответственно и второй выходной элемент)? Как поставить 2-ой вычислитель чтобы данные приходили с первого входа? Т.е. нужно двухканальное регулирование, при этом обои каналы используют одну и ту же величину с обоих входов. 1 вход-температура теплоносителя, 2вход-температура на улице, и каждый канал по своей уставки и графика коррекции, будет регулировать свой параметр.
-
Поможет ли кто разобраться с этой проблемой!!!
Может можно изменить 05 конфигурацию так чтобы было двуъхканальное регулирование с корекцией по графику в обах каналах?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума