Был и 10 и 15 и 20 та же нестабильность.
Что интересно сразу после загрузки проекта все работает идеально, какое бы минимальное время цикла не было выставлено. Потом через некоторое время начинается.
PS, reset переключателем делается после загрузки проекта.
Мне кажется это какая то недоработка с блоком SL именно когда несколько номеров.
Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:55.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Спасибо. Буду 10 ставить. Но есть есть еще вопрос тогда, который очень важен. На какое количество номеров можно отправлять сообщения за один раз через блок sl интересует реальный опыт. Я просто не знаю что думать. Может модем просто не выдерживает обработки большого количества номеров?
С остальным уж буду разбираться сам и искать где что еще может быть.
Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 19:45.
Проблема с модемом похоже решилась, и похоже проблема была вовсе не в коде. Оказывается, что при отправке на несколько номеров, в массиве номеров ни в коем случае не должно быть пустого номера, точнее пустой строки. Особенно актуально когда номера вводятся с СП. Если хоть одна пустая строчка есть, то первое сообщение рассылает и модем зависает, разумеется не рассылая следующие, пока не перезагрузишь систему отключением питания.
Последний раз редактировалось nordth; 15.10.2018 в 17:46.
Добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой, что при получении длинных смс (длиной 3 смс) модем с данной бибкой подвисает? Если сталкиваливались, то как решили эту проблему?
А кто знает пароль на данную библиотеку?
Здравствуйте.
Имеющееся железо: ПЛК 150 (2011г), ПМ01-24-АВ (2010-2012г где от в этих годах), Кодесиси2.3.9.41, связь между оборудованием RS485, библиотека последняя
Вопрос: не могу разобраться, по какой причине ФБ FB_SMS_CFG не работает, переменная DONE в состоянии FALSE, где копать, модем рабочий, через wTerm с ним можно общаться. Что не так делаю?
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC lower version is 0f
------------------------------------------
Проблема решилась перепрошивкой ПЛК...
Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 26.02.2019 в 10:07.
Была такая же проблема.
После того, как выделил функции работы с модемом в отдельную задачу с вызовом в 10мс и высоким приоритетом - все заработало.