    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Здравстуйте, уважаемые коллеги!

    Сейчас инетрфейсы ПЛК100 распределены так:
    - Этернет свободен
    - RS-232 DEBUG свободен
    - USB свободен
    - RS-485 работает по Модбасу с одним из модулей системы (ПЛК - мастер)
    - RS-232 работает с ИП320 (ПЛК- слейв)

    Меня интересуют 2 случая:

    1) ПЛК расположен достаточно близко к компу.
    2) ПЛК расположен достаточно далеко (200 метров и более), чтобы подключение по Этернету считать нежелательным - так мне сказали люди, занимающиеся сетями.
    Я то же считаю, что до сто метров лучше Ethernet. Все что свыше RS-485. Хотя большенство производителей оборудования и программного обеспечения ратуют за Ethernet (но это по тому что там программисты, а не КИПовцы.). Типа поставил свитч и порядок. Вот тут и начинается веселье как правило. В существующую сеть подключатся, это геморой с IT-отделами заказчика (им это нафиг не надо). Случись чего спрос не с них, а с нас. Новую сеть тянуть, вопрос где свич ставить (не везде поставишь, то температуры уличные, пыль, конденсат и т.д.). Опять же питание его. От куда брать? А если обесточат ? Вообщем RS-485 рулит. На 800 метров работает стабильно (проверено практикой).
    Для задач подобно вашей отработал и применяю следующую архитектуру.
    1. Работа по Модбасу.
    2. На RS-485 модуль и ИП320 (ПЛК - мастер)
    3. С RS-232 через АМ3-М ухожу на RS-485.
    4. С RS-485 через АМ4 ухожу на комп (Скада - мастер)

    Скаду делаю мастером т.к. у применяемых ОРС-серверов режим слейв не очень стабилен. У Лектуса точно. У Мастерскадовского сделали относительно не давно. Пробовать применять стал месяца два назад только, но результат то же не порадовал. Правда с ним не всё однозначно. Толи глючит, толи я ещё не разобрался. Времени не хватает. Но на реальных объектах пока воздержался эксперементировать.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.06.2012 в 19:56.

Похожие темы

  1. подключение ПЧВ к компу
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:30
  2. Подключение МПР51 и ТРМ 202 к компу
    от Vodosos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:49
  3. Подлючение к компу АС3-М и СИ8
    от umzillo в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:45
  4. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •