Подключение ТРМ101_V03_0023 через OPC
Скачал OPC сервер с сайта, не могу подключить прибор так как в списке приборов отсутсвует прибор ТРМ101_V03_0023 через OPC, есть только ТРМ101 и ТРМ101 V02
Конфигуратором прибор нашел, он работает.
Где взять подходящую версию OPC сервера или может настроить имеющийся?
-
Поставьте ТРМ101 V02, будет работать
-
незарегистрированный
Гость
В том то и дело что не выходит
-
проверяйте настройки скорости, типа адаптера и т.п., протокол в 3-й версии не отличается от 2-й, с каким ПО используете сервер?
-
незарегистрированный
Гость
Опишу ситуацию полнее
Настройки конфигуратора
Тип прибора - ТРМ101 - одноканальный ПИД-регулятор V03.0023
Имя порта COM1
Скорость обмена данными 9600
Преобразователь интерфейса АС3
Длина сетевого адреса - 8бит
Базовый адрес прибора - 3
При этих настройках конфигуратор находит прибор и отображает его данные
Теперь настройка "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН"
СОМ1 - направление включено
Скорость - 9600
Бит данных - 7
Четность - отсутсвует
Стоп-биты - 1
Период опроса - 1000 мс
Задержка при опросе - 10 мс
Перезапросов при сбое - 2
Контроль передачи - линия RTS
Доп таймаут - выключен
Автоматический преобразователь RS232C->RS485 - выключен
Режим прослушивания линии - выключен
Я пишу программу опроса прибора на Borland C++ Builder 6.0 и использую коннектор к OPC от Kassl, OPC Explorer, входящий в его состав, неоднократно работавший с другими контроллерами, поддерживающими OPС находит сервер, видит все теги, но не показывает их значение, и качество тега "bad". Логично предположить что или OPC сервер не подходит или неверно настроен.
Какие есть соображения?
Кстати немного о компьютер е и системе:
AMD Athlon 2400+ 2ГГц 1Gb ОЗУ, WinXP SP2
-
незарегистрированный
Гость
Да, в описании OPC драйвера забыл написать что выбран один прибор.
Вид - 8 бит
Адрес - 3
Название TPM101 v2.0020
-
вроде все правильно, еще конечно неплохо бы разобраться со стоп-битами и прочими настройками порта в приборе
-
незарегистрированный
Гость
А посоветовать можете что-то, а то бог знает что там должно быть...
-
обычно приборы выходят с настройкой порта 8, n, 1, если вы их не меняли, то OPC настроен неправильно.
-
незарегистрированный
Гость
В конфигураторе в разделе Com стоит
Addr - 3
A.LEn - 8 бит
bPS - 9.6
rSdL - 10
Вроди все верно.
Пробовал менять чет-нечет, длину сетевого адреса, скорость, время опроса, задержку (согласовано с прибором), все бестолку.