Добрый день.
Интересный датчик,хотелось бы узнать принцип работы и когда приблизительно будете продавать,а также ориентировочная цена.
Добрый день.
Интересный датчик,хотелось бы узнать принцип работы и когда приблизительно будете продавать,а также ориентировочная цена.
В основе лежит следующий принцип:
внутри штока. установлены герконы ( шаг: 1 геркон - 1см линейной длины) Поплавок перемещаясь, своим магнитным полем воздействует на герконовые контакты, что приводит к их срабатыванию.
В комут.головке датчика установлена схема, обрабатывающая замыкания герконов и преобразующих линейное перемещение поплавка в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА
Вот таков принцип.
К 1 мая будут готовы датчики следующих длинн: 500 мм, 1000 мм, 1500мм, 2000мм *
точность измерения 1%
*Приведенная длина, это длина на которой уровень преобразуется в сигнал 4...20мА (физический размер датчика немного более)
Стоимость: От 6 000 рублей с НДС
В дальнейшем возможно изготовление датчиков разной длины ( кратность 100 мм)
Возможно изготовление партий по индивидуальным размерам ( от 30 штук и выше)
Я так понял в полой трубке будут установлены не только герконы,но и сопротивления. На каждый геркон свое сопротивление, такая себе резистивная цепочка. А потом преобразователь "сопротивление-4-20мА".
Таким образом построен датчик??? И почему на сайте до сих пор нет информации по этим датчикам???
Последний раз редактировалось Боднар Олег Миколайович; 19.04.2012 в 16:29.
Есть на производстве наподобие такого датчика на голландской установке полива.
В трубе длинной примерно метр, располагается планка с распаянными 69 герконами и 69 резисторами SMD.
И еще вопрос, преобразователь "сопротивление-4-20мА" будет аналоговым или цифровым, я спрашиваю в плане помехоустойчивости. И подключение будет как стандартная двухпроводная токовая петля?
Встречались такие (герконовые в трубке) в советское время, на перекачке молокопровода в молочный холодильник, всего 2 геркона, нет не два - несколько, для выбора уровня, оборудование чешское или польское. Со временем герконы там залипают, надёжность "не айс".
Есть мысль применить ПДУ-И на измерение уровня воды на диаэраторе в котельной, тем-ра воды 100-102гр. давление 0,2бар. Возможно ли применить, и если кто то применял для данной задачи, напишите как себя показал в работе.
Да. Уже работает. Пока вопросов нет.
Есть плюсы:
1. Уходим от датчика перепада давлений и колонки, следовательно отпадают импульсные трубки, что удешевляет стоимомть на порядок.
2. В нашем случаи деаэратор находиться на улице и если раньше приходилось изолировать (утеплять) имп. трубки, то теперь такой необходимости нет, т.к. датчик монтируется в сам накопительный бак.
Сейчас готовим на отправку еще один комплект автоматики.
Последний раз редактировалось CEkip; 22.09.2013 в 08:28.