Может ли ПЧВ 2 по графику устанавливать требуемую частоту вращения двигателя самостоятельно, т.е. например с 8-00 до 16-00 960 оборотов, с 16-00 до 0-30 600 оборотов, или всем этим надо управлять с помощью внешнего ПЛК?
Может ли ПЧВ 2 по графику устанавливать требуемую частоту вращения двигателя самостоятельно, т.е. например с 8-00 до 16-00 960 оборотов, с 16-00 до 0-30 600 оборотов, или всем этим надо управлять с помощью внешнего ПЛК?
Я надеюсь опытные поправят меня если что не так. Я только учусь.
В самом ПЧВ нет часов реально времени, а таймер для програмирования внутреннего ПЛК всего на один час.
Обычный таймер электронный с несколькими програмами за тысячу рублей может служить как ключ для переключения частоты, с одной на другую. У меня был механический таймер за 200 рублей.. но интервал програмирования там 15 минут .. и что самое плохое в нём что пропало напряжение таймер стоит, появилось он продолжает работать но програмы идут с задержкой на время пропадания питания.
Могу ли я для задания нужного времени переключения скорости двигателя использовать ПЛК 63/73 (нужные частоты как я понял забиваются в ПВЧ, а ПЛК лишь будет давать команду в какой период времени какую частоту использовать?). Частотники хочу поставить на 2-е приточки управляемых ТРМ133, а ПЛК 63/73 использовать еще для управления тепловой завесой (вкл/откл при открывании дверей, отключение при летней темп., контроль ипсравности вент.), а также для вкл/откл насосов на приточках (и контроля неисправности). Можеть ли ПЛК63/73 задавать уставки приточной темп. для ТРМ 133 (например в выходные темп. ниже)?
Да Вы больше меня уже должны знать, я пока знакомлюсь со всей атоматикой этой, и ПЛК далеко на горизонте. Но уже сейчас могу сказать что ПЛК 63 это сможет сделать, но надо получше изучить ТРМ133 может он сам эту задачу потянет и без ПЛК. Вот стоило нажать на ТРМ 133 и что выдало с каталога продукции-
Для поддержания комфортной температуры в помещении в дневное время и снижения ее по окончании рабочего дня (в целях экономии энергии) ТРМ133 автоматически переключает режимы ДЕНЬ/НОЧЬ.
Переключение происходит по встроенным часам реального времени. При программировании задаются две уставки Тпр – дневная и ночная, а также время начала и окончания рабочего дня.
Так что я думаю в этом ТРМе покапаться можно на один выключатель(дискретный выход) завести переключение частоты
Не занимайтесь ерундой! Рессусов ПЛК63/73 вполне достаточно для управления всем этим оборудованием. Я имею ввиду - непосредственно, без 133 и т.п. М.б. понадобятся несколько блоков расширения. ЧРП можете управлять через RS-485? для экономии.
Ну и с физикой разберитесь сначала - где стоИт тепловая завеса, для чего ЦН и т.д.
вот сразу вопрос, а по цене то одинаково что ПЛК63/73 что ТРМ133. Но там ведь страшный зверь "Кудесис" а тут нет))))
Открою одну вещь (она и не скрывается) ТРМ133М - это ПЛК63 с КДС и написанной на ней программой.
Поймите одну вещь. Объемы ОВЕНа - не как у Регина, Сименса,... по этим продуктам. А написать и поддерживать чтото серьезное для подобных микропроцессоров - не то чтобы не реально, но относительно дорого. И несколько сложно - уволился программист - и кирдык (что четко видно было у ОВЕНв 133 без М - года 2 обещали прикрутить охлаждение на свободный AO - не прикрутили )
На КДС получится дешевле.
а вообще реально изучать кудесис вот так дома? разбираясь постепенно сам, при этом куча работы на работе. Я до сих пор удивляюсь сколько тут людей во всём этом разбираются, хотя я по роду работы уж больно распыляюсь начиная от охраны труда и юридической мутотенью...заканчивая вот работой за киповца
Если писать заново для ПЛК 63 программу управления 2-мя приточками и воздушной завесой + управление частотниками это будет долго, нужно продумать алгоритм и т.п. А вообще нужно ли контролировать исправность насосов (ТРМ133М-02 только вкл\откл насос)?
Тогда подключите ко входу ЧРП стандартный ОВЕНовский таймер (по часам, дням недели,...) настройте этот DI на выбор скорости (есть пример в руководстве) и живите счастливо.