Спасибо.Наверно действительно можно так попробовать (корректоно завершать программу и обесточивать автоматически ПЛК на пару минут, при обнаружении подвисания аналоговых входов).Бесконечный цикл,к сожалению, не лечит ситуацию.
Спасибо.Наверно действительно можно так попробовать (корректоно завершать программу и обесточивать автоматически ПЛК на пару минут, при обнаружении подвисания аналоговых входов).Бесконечный цикл,к сожалению, не лечит ситуацию.
Помогите примером настройки аналогового входа, например, AI1 на подключение терморезистора 2кОм и выдачи показания на ИП320. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Разбираться надо, почему входа себя так ведут.
1. с\н контроллера (на боку).
2. Какие датчики подключаются? Какой тип? Что стоит на не подключенных входах? Какое еще в принципе оборудование подключено к ПЛК?
Пока что считаю, что это особенности Вашей системы. Как Вы сами заметили - вопрос аналоговых входов уже давно не поднимался. Работают медленно, но достаточно стабильно.
Давайте разбираться.
Подобная проблема была- при сработке контактора (1 величины) зависал аналоговый вход, решилась проблема добавлением RC цепочки паралельно обмотке контактора.