Во. Раз уж разговор зашёл об онлайн-отладке, подскажите, кто может, почему у меня в этом режиме не видна половина значений? Просто пустые белые поля.
Во. Раз уж разговор зашёл об онлайн-отладке, подскажите, кто может, почему у меня в этом режиме не видна половина значений? Просто пустые белые поля.
Алексеев Вы внутри макроса делаете симуляцию, кто мешает входу задать значение ? Папа Римский не дает наверное это сделать
Как я понял в онлайн отладке может отображаться ограниченное количество переменных. Поэтому если смотреть весь холст, то многие переменные не отображаются. Остается приближать нужные части программы в отладке, всю целиком посмотреть не получится.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
вас что ,собака укусила ? прежде чем что-то писать, стоит задуматься, почему у вас что-то не выходит.
пока вижу одно, привычка от другого ПО, там что-то работало (а правильно ли?), а тут не работает, или работает не так.
В примере еще выше, не подключенная переменная a1 с использованием экрана. задайте ей константу 1 - теперь с экрана будет происходить сброс в единицу ?
мне лень проверять, потому что такой ерундой не страдаю. Хватает в ОЛ и без того глюков, чтобы на мелочи разбрасываться.
Если едёт вопрос о не компетентности конечно укусит собака и не только ..
Я просто выпускаю в своем программном обеспечении ПР200 продукции овен причем программирую их в ОЛ10 .
Боюсь их переводить в последующие версии . Сейчас разрабатываю в Ол16. Мне очень страшно если будет проблема
потом что до сих пор мы устраняем проблему у заказчиков . Ездием и перепрошиваем ПР200 с новой прошивкой .
Память энергонезависимая сбоит . Сейчас проблем нету и поэтому есть опасения .
Да, сбои памяти были, сам нарывался, что все слетело в 0. Это вроде устраняли. Но при чем тут ваша, моя или еще чья то некомпетентность ?
Что касается вашего последнего типа видео - на нем нет всего, то ли вы поздно включили запись, то ли не показали все что нужно показать. Совершенно непонятно, что вы этим хотели донести, то есть абсолютно. При запуске симуляции макроса, надо было выбрать вход и задать значение ДО запуска плей, должно было сработать
Алексеев. Я посмотрел вашу запись и заметил, что та переменная с которой вы еовырялись или энергонезависимая, или с экрана управляется, иначе ОЛ не дал бы вывесить её в воздух. Я писал пусть не огромные, но достаточно большие проекты в ОЛ 15 и 16. Никаких глюков ни разу не было. Но тут ещё есть момент, что у меня и имя компа, имя в сети и имя учётки на английском, и места где хранятся файлы тоже работаю в вин7, так что не исключаю, что ряд глюков может быть связан не напрямую с вашим ПО, а с кривовато написанным ОЛ по одному из вышеперечисленных пунктов.
Юра утверждал что что если нет связи с переменной то она не используется в проекте . Я просто
показал -- потому что сам переменные исключаю сейчас есть проблема в Ол с переменными .
Обрати внимание Если переменная даже без связи она участвует в проекте .
А по поводу моих постов есть проблемы не кто не выкладывает эти проблемы и надеются что программисты
будут решать проблемы только из за меня . Хотя многие сталкиваются с таким поведением ОЛ
Есть проекты а у всех они свои у меня вот одни Есть проблемы с переменными.png
У других совершенно другие их надо выкладывать .