По поводу панели хотелось бы уточнить более детальнопоэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
3х | регистр ввода | 0х04
4х | регистр хранения | 0х03
Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены