Здравствуйте!
Использую связку ПЛК110 (Modbus Master) + панель оператора СМИ1 (Modbus Slave) через RS-485.
Есть вопрос: каким образом можно вывести на семимегментных индикаторах СМИ1 сообщение типа "ErrX"?
Вот список типов значений, которые СМИ1 позволяет выводить:
- float – стандартное 4-байтовое плавающее число в IEEE-формате;
- Picfloat – усеченное 3-х байтовое плавающее число; то же, что и IEEE, но с отброшенным младшим байтом мантиссы;
- SFlb – число с плавающей с односторонней точкой в двоичном виде;
- Sfld – число с плавающей односторонней точкой в двоично-десятичном виде;
- Fixdot – число с фиксированной точкой;
- IntB – знаковое целое в двоичном виде;
- IntD – знаковое целое в двоично-десятичном виде;
- CLKCCB – секунды с сотыми в двоичном виде (ss.xx);
- CLKSSB – минуты с секундами в двоичном виде (mm:ss);
- CLKMMB – часы с минутами в двоичном виде (hh:mm);
- CLKCCD – секунды с сотыми в двоично-десятичном виде (ss.xx);
- CLKSSD – минуты с секундами в двоично-десятичном виде (mm:ss);
- CLKMMD – часы с минутами в двоично-десятичном виде (hh:mm);
- off – параметр не настроен.
На первый взгляд кажется, что невозможно, но на рекламном буклете панели оператора СМИ1 красуется надпись "bPS"... вообщем, что скажете?
Благодарю за помощь!