Показано с 1 по 10 из 42

Тема: ЕКОН134 (проблема с опросом)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день.
    очень интересная тема затронута.
    Как было отмечено, мы стараемся работать по стандартам и все испытания мы проводим в соответствии со стандартами. Поэтому 32 прибора для нас норма, больше это уже отдельный разговор.
    В любом случае, мы будем создавать решение, с расширенными возможностями.

    Что касается ошибки программы. Пришлите пожалуйста сведения об ошибке. Мы разберемся.

    А вот сравнение с 1130 по цене не корректно. Понимаю, что 485й у мокса расчитан на большую нагрузку, но вот по функционалу это больше 5000-я серия NPOrt.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Что касается ошибки программы. Пришлите пожалуйста сведения об ошибке. Мы разберемся.

    А вот сравнение с 1130 по цене не корректно. Понимаю, что 485й у мокса расчитан на большую нагрузку, но вот по функционалу это больше 5000-я серия NPOrt.
    По поводу ошибки скриншот находится в 3 сообщении этой темы (это всё что осталось, были вынуждены установить х32 так как заказчик рвёт и мечет).

    Сравнение согласен не совсем корректное, но дело в том что до этого как то не сталкивался с продукцией owen сильно и всё что я до этого использовал работало на отлично минимум со 128 устройствами (большее количество приборов редко бывали) и купив данный прибор (а точнее 2) я очень разочаровался и стало жалко потраченых денег (мой принцып лучше дороже но качественнее, продавец уверял что качество на высоте)

    Теперь встал вопрос либо как то довести до ума данное решение, либо просто положить в ящик до того как попадётся проект куда смогу применить, ну или пойти сдать обратно и купить что то др.

    Я так понимаю с вашей стороны (то есть с оставлением данного прибора) есть только одно решение поставить повторители? или я ошибаюсь? Подскажите как выйти из данной ситуации

    P.S. может есть способ всё заставить работать и так (например впаяв какую нибудь другую микросхему или тому подобное) будет тоже интересен!

    Кстати в ветке где было 36 приборов на данный момент уже 40 и вроде неплохо работают. Причём добавленные приборы соединены звездой а не в линию
    Последний раз редактировалось Арксис; 09.12.2011 в 12:54. Причина: вспомнил

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    Я так понимаю с вашей стороны (то есть с оставлением данного прибора) есть только одно решение поставить повторители? или я ошибаюсь? Подскажите как выйти из данной ситуации
    Повторитель(и) изначально нужно на такую сеть планировать, и даже если приборов меньше 32, но есть звезда. т.е. если вы отсоединяете часть счётчиков и всё работает, повторитель вам поможет.
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    P.S. может есть способ всё заставить работать и так (например впаяв какую нибудь другую микросхему или тому подобное) будет тоже интересен!
    Блин, согласуйте линию наконец...может и повторитель не понадобится.

Похожие темы

  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:24
  3. Проблема с опросом АИР-10
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 08:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •