Как я понял Гост не ограничивает производителей датчиков ТСМ на эксплуатацию датчиков при меньших токах меньше 5ма.
Производитель датчиков ТСМ может задать и предельный ток эксплуатации 1ма отметив это в своем паспорте.
ГОСТ 6651 "Термопреобазователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний"
в частности ГОСТ 6651-94 гласит:
"...
5.3 Измерительный ток, вызывающий изменение сопротивления ТС при 0 С не более 0,1% его номинального значения, следует выбирать из ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0 мА и указывается в ТУ на ТС конкретного типа.
В этом случае Ваш прибор будет вносить значительные погрешности в измерение т.к. ток измерения ваших приборов будет выше заданного параметра на предельные условия эксплуатации датчиков ТСМ.
Для правильного подбора совместимости датчика ТСМ и вторичного приборы необходимо пользователю знать измерительный ток вторичного прибора.
Мне кажется, что производитель вторичных приборов просто обязан
печатать этот параметр в паспортах на приборы.
Или я чего-то не понимаю ??
-
Вы чего там подпольный цех по производству\ремонту датчиков открываете? к чему такие вопросы? Никогда еще собственное изготовление датчика не было дешевле самого простого покупного чуствительного элемента.
-
Да нет. Производство не открываю.
Но постигая одно, задаёшся другими вопросами, почему производители вторичных приборов не печатают измерительный ток вторичных приборов.
По всей логиге это обязательный параметр, не узнав который можно попасть в просак.
В чем дело это, что неудобный вопрос ?
Он, что мешает какой-то коммерческой выгоде ?
Или производитель пытается что-то утаить от покупателя ?
Или система оболванивания граждан считает, что покупатель должен покупать изделия ни о чем не задумываясь ?
Вот потому-то и нет покупателей на современные приборы потому, что торгаши пытаются превратить всех потенциальных покупателей в болванов.
Представьте себе, что я купил ТСМ с макимальным током измерения 1ма.
Купил прибор Фирмы Овен не задаваясь ни какими вопросами.
Начал чего-то измерять, а измерения не будут соответствовать дейсвительности, хотя ЛГН выдаст заключение, что и датчик и вторичный приборы исправны и соотвествуют паспортам. Будет нарушение технологического процесса. Конце концов выяснится, что приобретенный датчик ТСМ не совместим с прибором Овен.
т.к. я не проанализировал возможность совместного использования приборов Овен с этим датчиком я окажусь в неудобном положении.
А как можно проанализировать это, если в паспорте просто отсутствует этот параметр.
Ответ в интернете 3-4 ма это не пунк в паспорте.
Через неделю производитель посчитает, что для повышения помехозащищенности прибора нужно повысить измерительный ток и установит его 10ма, что будет полность соответствовать ГОСТУ.
Весь разработанный проект можно будет выкинуть.
И Вы это считаете нормальной ситуацией ???