Показано с 1 по 3 из 3

Тема: загрузка ПЛК 110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию загрузка ПЛК 110

    Здравствуйте! Проблема с загрузкой программы в PLC110-60P-M, прошивка 2.14. Пытаюсь опросить контроллером тридцать ТРМ202 по RS485-1,2, конфигурация OWEN master/RS-485-1(SLOT)/Fload variable (listen)/адрес/PV/Fload pic, через внутреннюю переменную в проге, по локальной сети, opc Codesys в скаду TraceMode6. Компилирую,загружаю программу,во время загрузки зависает,отключается связь,контроллер начинает циклично перезагружаться. Убираю из программы OWEN master,все нормально,загружается. Не могу вкурить проблему,менял прошивку,памяти с запасом.
    Последний раз редактировалось SStas; 29.08.2011 в 18:06.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •