Показано с 1 по 10 из 51

Тема: Нет связи с ПЛК!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день! Да подтверждаю Плк160-220.и.м. после 2 дней танцев с бубном, 2 ноутами, кучей шнуров. С KODESYS2.3 работаю первый раз поэтому не грешил на ПЛК. Был не пропай 7 ножек. Пропоял промыл и всё ОК. На наклейке дата выпуска 2018 год.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Хотел скачать проект с ПЛК-160. IP-адрес дали. Пинг есть. При попытке связи (Ethernet) сообщение, что связь разорвана (#0). Что посоветуете? Какой правильно выбрать протокол?
    Где-то видел, что нужен не прямой провод, а кроссовый. Это так? (либо подключить прямой в роутер?)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
    Хотел скачать проект с ПЛК-160. IP-адрес дали. Пинг есть. При попытке связи (Ethernet) сообщение, что связь разорвана (#0). Что посоветуете? Какой правильно выбрать протокол?
    Где-то видел, что нужен не прямой провод, а кроссовый. Это так? (либо подключить прямой в роутер?)
    На своем ноуте IP выставили? Провод на бумажной версии руководства от ПЛК смотрел. В интернете есть не правильные. Настроики по этому видео можно посмотреть