Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Подключение входов ПЛК110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Посмотрите РЭ (ПЛК110-32), где разрисован один вход, как подключать датчики. Он состоит из резисторов и оптрона. Светодиод оптрона управляется не напряжением, а током. Возьмите 20 мА как максимально допустимый ток, и посчитайте, номиналы резисторов приведены, какое напряжение допустимо, вот и вся проблема. На сайте Платана найдите двойную оптопару, и посмотрите обратный ток светодиода, если он не превышает 27 В, запитывайте входа смело. На светодиоде реально будет 2-3 вольта. Да, поставьте наконец, последовательно входу резистор, и нагружайте вход, хоть 220"Вольтами". У меня реально работала оптопара от 220 В, контролировала напяжение сети для микроконтроллера, работала годами.