Вам лучше скачать последнюю версию ОРС сервера - 3.1.7
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
И ознакомьтесь с этой документацией:
http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf
Вам лучше скачать последнюю версию ОРС сервера - 3.1.7
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
И ознакомьтесь с этой документацией:
http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf
Спасибо.
Здравствуйте. Есть да контроллера, которые соединяются с сервером по Modbus TCP. Второй контроллер резервирует первый. У них разные ip адреса. Вопрос в следующем: как сделать переход с одного ip адреса на другой (Теги идентичны). Пробовал ковырять скрипты, но не нашёл функции изменения ip адреса узла связи.
У нас есть штатная функция резервирования, но она доступна только в Unlim версии.
Переход происходит автоматически, при потере связи, также доступны скрипты для ручного переключения каналов.
Спасибо.
Мы вам ответили по почте.
Спасибо.
[QUOTE]Вам лучше скачать последнюю версию ОРС сервера - 3.1.7
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
И ознакомьтесь с этой документацией:
http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf[/QU
Я это все проделывал и именно по вашим инструкциям программное обеспечение последнее. Оба модема ПМ01 строку инициализации принимают. Сим карты мегафон, функция передачи данных подключена.. Проверял на OPC Lectus - работают модемы и данные передают и принимают. Проверял на прямую подключать также работают. Поэтому я и засомневался работают ли модемы на бета версии вашего опс сервера. Раньше я так понимаю бесплатная версия была ограничена 32 тегами и отсутствием подключения модема.
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включить запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам. Также пришлите конфигурацию ОРС сервера.
Спасибо.
Спасибо за суету! Проблему решил. Перешел на другой ComPort (родной на материнке) и все зашевелилось. Будем воевать дальше.
Коллеги, приветствую!
Работаю над удаленным опросом ПР110 с помощью Modbus OPC-Server через GPRS-канал обеспечиваемый средствами фирмы iRZ (модем ATM2-485, iRZ Server, iRZ Dispatcher). Модем подключен к ПР110 по RS485 (19200, 8N1), на ПК - статический IP-адрес.
Никак не могу добиться стабильного чтения ОРС-переменных. В прикрепленных файлах - запросы/ответы ОРС-сервера, лог с Гипертерминала на зажимах RS485 модуля ПР-МИ485, скриншот и онфигурация ОРС-сервера и проект ПР110-го.
Прошу помощи, т.к. пока не допетрил на кого грешить.
Заранее спасибо.
Не совсем понятно как у вас организована связь - пишите про GPRS, в проекте обычный COM.
Судя по логам все корректно - приходят нули на запрос. Попробуйте сначала подключиться напрямую - по проводам.
И обновите версию ОРС сервера до текущей.
Спасибо.