У меня был случай, когда в помещении была проблема с теплопритоком.
Заглушили радиаторы обогрева полностью, а к выходу 0-10в(выход 3-х позиционного "нагрев") ТРМ 133м подключили ПЧ рекуператора.
Отработала эта система уже 2 зимы.
Конечно извращение.
А Вам что регулировать нужно? и когда включать ПЧ?