[QUOTE=Mangust;65434]Связь временно "заваливается" у главного контроллера со всеми сразу подчиненными[QUOTE]
Бывает, и не со всеми но с пачкой из 4-х точно.
[QUOTE=Mangust;65434]Связь временно "заваливается" у главного контроллера со всеми сразу подчиненными[QUOTE]
Бывает, и не со всеми но с пачкой из 4-х точно.
Перестал тогда в проекте главного контроллера использовать второй RS-485. Все пересадил на первый RS-485. Ситуация вроде бы исправилась. Я закрыл командировку и уехал. Но толком линия не работала по причине доработки механики/гидравлики. Сейчас пошла загрузка и проблема опять вылезла самым неприятным образом. Теряется связь с подчиненными контроллерами. Что посоветуете. Если надо - снова вышлю проект.
Высылайте. Если можно с логами, опишите как часто рвется связь.
Если можете, хоть от руки, какие устройства и как подключены на плк, их ардеса и маркировки. посмотрю, постараюсь помочь. Шлите на A.Prikhodko@owen.ru
Выслал все. Еще на прошлой неделе. Смотрели?
никакого ответа не получил. ауууу....