Возникла следующая ситуация: ПЛК110.30 перезагружается, если остановить выполнение прогрммы из CoDeSys (кнопка старт/стоп отключена). Похоже что сторожевой таймер почему-то продолжает работать. Вкладываю список используемых библиотек.
Выложите файлы Log и Debug из файловой системы ПЛК.
Чтоб посмотреть как файлы правильно называются, открываете ПЛК Браузер (в режиме онлайн), и выполняете команду filedir. И считываете данные файлы через меню онлайн - читать файл из ПЛК.
Желательно еще снять лог гипертерминалом. Подключаетесь стандартным кабелем на скорости 115200 и жмете кнопку сброс на плк, в течении ~ 10 секунд будет выводится лог.
Необходимо снять лог гипертерминалом. Подключаетесь стандартным кабелем на скорости 115200 и жмете кнопку сброс на плк, в течении ~ 10 секунд будет выводится лог.
И наверно проект выкладывайте, по логам вроде как все нормально.
К сожалению открыть ваш проект не могу. После открытия Codesys вылетает с ошибкой. Установите Codesys 2.3.9.26 c сайта, перекомпилируйте проект и вышлите егов архиве (включая все файлы компиляции и импорта)