[QUOTE=сергей тверь;61452] частотник для управления мощностью насоса в режимах мкс и мин потребления (с производительностью тоже не попали т.к. число тактов при мин потреблении убивает и увеличение объема расширителя достойного эффекта не дает)

Уважаемый Сергей!
Для реализации вам потребуется только ПЧВ101-К75-А и ПД100, питание которого от встроенного в ПЧВ ВИП +24В, кл.12, а вход ОС от ПД100 кл.60
Если имеются помехоподавляющие конденсаторы в цепи питания двигателя, их следует отключить и перенести на вход питания ПЧВ.
Программные конфигурации для насосов с ПЧВ приведены на сайте www.owen.ru, приводная техника, ПЧВ, примеры программирования.