REAL все типы значений
У вас в IF, счёт происходит два раза. Переменная up_slave не сбрасывается, а должна сбросится после одного цикла.
Либо после рассчёта, но до конца IF, поставьте up_slave:=False;
либо через R_TrigКод:R_TRIG1(CLK:=up_s , Q=>up_slave ); (* Или с триггером *) IF up_slave > 0 THEN slave_zadanie := slave_zadanie + (master_zadanie * Delta_zadanie / 100); (*up_slave:=FALSE; *) (* Или со сбросом *) END_IF
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 14:40.
libs.PNG
Что это за библиотеки и где их взять? Ни гугл, ни яндекс не знает. Спросить и разраба проекта тож нет
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в сodesys 2.3 объявить массив переменных с одинаковым инициализированным значением у всех. В Cosesys 3.5 это работает вот так: ARRAY[0..max_index] OF INT:=[32(100)];
В 2.3 выпадает ошибка "3760".
как-то не сталкивался ранее, поэтому буду новичком
достался по наследству вот такой конфиг
в обычный RS485 вставлен UMD c ТСР настройками
TCP.PNGТСР2.PNG
по факту имею нули, хотя мамой клянутся, что всё было настроено и работало
поскольку вещь вторичная, пока за это спроса не было, слейвом пока не занимался и не смотрел.
Но скоро надо что-то будет показать.
Эта штука будет работать в таком виде, когда слейв настрою или надо отдельный Мастер делать?
что-то мне подозрительно такая конфигурация в стиле "фьюжн"
п.с Автора запытать не могу, что хотел этим сказать - не знаю, говорят сидит в бегах то ли в солнечном батуми, то ли в лучших традициях понаехов, колхозом таких же "конфигураторов" снимает комнату у Эрдогана
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.10.2022 в 19:56.
куда-то пропали ответы а они были
вопрос на 5 с плюсом
какой порядок байт во Float у ОВЕНа? где искать в какой документации? кроме невнятной галки в настройках связи с панелью - не нашёл ничего