Тема: неожиданная смерть плк

  1. #1

    По умолчанию неожиданная смерть плк

    Добрый день! Программировал ПЛК 100-24-К-М запись в циклический архив через "ретайн" буфер. После сброса "CoDeSys->Онлайн->Сброс" контроллер не включился. Горит только светодиод "Питание" и светодиоды рядом с сетевым входом. Связаться ни по сети ни по RS232 невозможно (и это уже второй ПЛК по счету). Файл архива не длиннее 20 кБ. Возможно ли восстановить ПЛК и как? Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    1. сделайте лог гипертерминала - как на форуме описано многократно.
    2. скопируйте лог и вылолжите.
    3. получается ли обновить прошивку специальной программой обновления прошивки?

    делать именно в написанной последовательности.

  3. #3

    По умолчанию

    вот лог гипертерминала.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    благодарю за помощь. контроллеры удалось перепрошить. а вообще интересно каким образом можно "повредить" контроллер. выход за пределы массива, строки или переполнение стека, это как то контролируется системой?

  5. #5

    По умолчанию

    1. как вы понимаете лог терминала дюже странный. говорит о том, что либо кабель не тот использовался, либо перемычка стоит на средней или верхней плате, где её быть не должно. либо нет связи с центральным процессором...
    2. по контролю стека не подскажу - не знаю... но вообще с памятью естественно надо аккуратно обращаться.

  6. #6

    По умолчанию

    по поводу лога поясню. шнур точно тот (так как прошивал через него же). перемычек никаких не трогал. а связи с плк не было ни по Rs ни по Tcp. после того как прошил, запускал гипертерминал и видел, что там, действительно, "много чего" )

  7. #7

    По умолчанию

    тогда вы серьезно замучали маленького...