ип320, задание уставкой времени
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую задачу.
Необходимо с панели передать контроллеру какое-то значение времени.
В конфигураторе панели ставим регистр, в который будет записываться заданные значения например в секундах. В CodeSys создаем ModBus(Slave) переменную под это дело.
Трудности заключаются в том, что не нашел в библиотеки функции конвертации из целого числа в тип Time. Есть только обратная функция Time_To_Word.
Как подскажите это обычно делается?
-
Супер Модератор
-
Сообщение от
Николаев Андрей
Word_to_time
А оно есть такое? так как в справке не нашел Word_to_time (поиск по индексу).
Так нашел хорошую статью про работу с типом Time.
http://www.codesys.ru/docs/TimeExperience.pdf
Там в примерах встречается DWord_to_time наверное как раз то, что нужно...
Последний раз редактировалось Alor; 28.08.2009 в 19:46.
-
Супер Модератор
если
бы оно такое не было - я бы такое не писал...
прош=ще всего - напишите в XoDeSys...
если станет синим - значит оно точно есть...