Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?
Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?
Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.
1. Прошейтесь 2.10.5 http://www.owen.ru/device/88206764
2. Не используйте шаблонов MVA - добавляйте Universal ModBus Device
3. Ограничений как таковых нет, кроме лицензии контроллера L или М, ну и времени опроса по сети...
Согласен с Вами,опрос каждого входа по сети занимает меньше времени. При увеличении числа опрашиваемых параметров общее время увеличивается. Опрашивать чаще, чем прибор опрашиват свои входы нет смысла.
Последний раз редактировалось lara197a; 16.07.2009 в 13:23.
Спасибо за подсказку, но возникает другой вопрос. Как по Universal ModBus Device считать данные по входам МВА?
Да! Пробовали разные элементы, но показания по входам не стабильные "скачут".
Эх хе хех... и для кого мы примеры делаем...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
СПАСИБО!!!
Здравствуйте! Решили проблему с временем обмена, все оказалось просто. При конфигурировании МВА время обмена было установлено 13 sec.
Используем Universal ModBus Device - классно! Спасибо!