Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 2трм1 мигает ст2

  1. #1

    По умолчанию 2трм1 мигает ст2

    Вопрос.
    2трм1(обновленный) подключены два датчика пд100. первый канал работает нормально. На втором мигает СТ2*, причем включаешь-не мигает, второй раз включишь- мигает. Нажимаю Stop после Run - не мигает.
    Контакты все протянул. Датчик менял. Подключал генератор 4-20мА. - Итог один.Произвольно при подаче питания, то мигает то нет.

    Может кто сталкивался с подобной проблемой. В чем может быть причина?

    *Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    2трм1(обновленный) подключены два датчика пд100. первый канал работает нормально. На втором мигает СТ2*, причем включаешь-не мигает, второй раз включишь- мигает. Нажимаю Stop после Run - не мигает.
    Контакты все протянул. Датчик менял. Подключал генератор 4-20мА. - Итог один.Произвольно при подаче питания, то мигает то нет.

    Может кто сталкивался с подобной проблемой. В чем может быть причина?

    *Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
    И, датчики какой ток выдают, я так понимаю измерить не догадались? Короче, мне кажется, питание на датчики надо раньше подавать и если в принципе не хотите подобной аварии сконфигурируйте вход на диапазон 0-20 мА с соответствующими настройками входов, в смысле, если с математикой не дружите - попросите первоклашек, думаю сразу помогут! Короче, много вариантов, мне больше нравится вариант с первоклашками, в смысле, диапазоном 0-20 мА!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2023 в 18:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    питание на датчики надо раньше подавать
    Раньше чего? Датчики подключены к выходу 24в трм(15;16; ).
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    если с математикой не дружите - попросите первоклашек, думаю сразу помогут!
    И заказчику тоже про первоклашек рассказывать. как датчик 4-20ма стал 0-20. Ток не замерял, подключал генератор 4-20мА.

    Возможно источник овен 2трм1 "не тянет" 2 датчика овен ПД100. При этом ТРМ давление измерят, а ст2 то мигает, то светится постоянно.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Раньше чего? Датчики подключены к выходу 24в трм(15;16; ). И заказчику тоже про первоклашек рассказывать. как датчик 4-20ма стал 0-20. Ток не замерял, подключал генератор 4-20мА.

    Возможно источник овен 2трм1 "не тянет" 2 датчика овен ПД100. При этом ТРМ давление измерят, а ст2 то мигает, то светится постоянно.
    Раньше включения(подачи) питания на прибор, в смысле, это имелось ввиду! Вероятно датчик выдаёт ток чуть менее 4 мА, в смысле, замерьте ток, подайте рабочее давление ещё ток замерьте, короче, разберитесь где собака порылась? А заказчику так и скажите, чтобы не связывался с теми, кто элементарный вопрос решить не может!

    Посмотрел РЭ, там имеются все необходимые настройки для корректной работы прибора, даже блокировка для предотвращения срабатывания
    сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы,
    короче, РЭ прочитайте, мне кажется в этом ваша проблема!

    re_2trm1_1-ru-81140-1.34.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2023 в 19:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
    A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
    Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
    A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
    Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
    Об этом, кроме Вас, никто не знает, какую логику работы Вы хотите в случае аварии, в смысле, Вы об этом ещё не рассказывали, короче, вот этот параметр(функцию) включить - не помешает, в любом случае:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Авария 2ТРМ1.PNG 
Просмотров:	45 
Размер:	208.0 Кб 
ID:	69696

    Проблема Овена, мне так кажется, в принципиально неправильном подходе к вопросу значений по умолчанию, это относится не только к 2ТРМ1!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2023 в 22:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПЛК 150 ам завис все мигает
    от Victor N. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 09:03
  2. ТРМ212 мигает СТОП, LBA отключен
    от dspinreg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 07:48
  3. ТРМ251 мигает rES
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 17:35
  4. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
  5. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •