Здравствуйте, пытался настроить регулятор ТРМ 132, поменял прошивку, в результате много вопросов:
1. не работают настройки ВУ период регулирования, и минимальное время импульса
2. в настройках ПИД регулятора Кр инвертированный, т.е. при увеличении численного значения реальный коэффициент уменьшается и наоборот
что ещё вылезет не знаю, будем демонтировать и заменять на ТРМ 32 + Logo
В Овен-урал про комплект смены прошивки даже не слышали - пришлось паять
- - - При выпуске в продажу приборы хоть как то тестируют?
По ПИД регуляторам в целом: ТРМ 32 хорош но специализирован, ТРМ 212 - долго ждал подобный: хорош, универсален, но тараканы присутствуют, в некоторых конфигурациях подключения и настроек неадекватен.
Про автонастройку ПИД регуляторов:
Вы хоть понимаете что такое ПИД регулятор? В каких режимах, параметрах и установках работает? Я лично ещё не разу не видел чтобы встроенная АН давала хоть какой то положительный результат. А расположенное в операторском меню запускалось по ошибке с плачевными результатами - реальность.
Про автоматическую настройку можете просветиться по адресу http://www.systemautomation.ru/progr...odukty/tunepid, поэтому рекомендую вместо дебильных маркетинговых опций отлаживать, внимательно и всесторонне тестировать своё оборудование, и не выпускать на рынок всякое ГГГ, портя
свою репутацию, деньги и нервы других людей