Пользователь
В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F
Здравствуйте.Такая ситуация,попадается уже второй прибор Си-8 в котором невозможно ввести дробное значение параметра F?В чем может быть проблема?Прошивка прибора Si833.Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?
-
Супер Модератор
Вам нужно уменьшить разрядность в параметре FinH и FinL (т.е. изменить 9 на 0 в крайнем левом разряде индикатора). Тогда запятая в параметрах P и F будет перемещаться.
-
незарегистрированный
Гость
Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?
-
Пользователь
-
Супер Модератор
Сам СИ8 может только умножить кол-во поступивших импульсов на число указанное в парметре F, или поделить их (импульсы) на величину указаную в параметре P.
-
незарегистрированный
Гость
А если Я выставлю F=5 и P=2 что будет делать СИ-8?
-
Супер Модератор
СИ8 умножит пришедшее число испульсов на 5 и поделит на 2
-
незарегистрированный
Гость
Значит,если пройдет 3 импульса,то CИ-8 отобразит 3*5/2=7,5?Точно?
-
Супер Модератор
Если все правильно настроили, то так все и будет.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума