Тема: Помогите связать ПЛК150 и импульсный выход MAG6000

  1. #1

    Question Помогите связать ПЛК150 и импульсный выход MAG6000

    Уважаемые профи!
    Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с правильной расстановкой временных интервалов, если я правильно думаю, что дело в этом.
    Задача в следующем: с преобразователя расходомера через импульсный выход снимаются сигналы на дискретный вход ПЛК150, в котором программный счётчик (CTU) подсчитывает их количество для требуемого объёма. Объёмное отношение 0.01 л/импульс. Максимальная частота программной обработки дискретного входа ПЛК (документировано) 1 кГц. Время рабочего цикла задачи установила в "ноль", как свободное. Ширина импульса от преобразователя может настраиваться от минимального 64 мкс, далее с кратностью увеличения 2, до 512 мкс и от 1 мс (тоже кратность 2) до 512 мс. Расход замеряемой жидкости 0.5-1 л/с.

  2. #2

    По умолчанию

    А расход какой будет?

  3. #3

    По умолчанию

    Примерно 2 л/с. Если можно, поясните. Преобразователь расходомера MAG6000. У меня получается, что ПЛК не успевает обработать все импульсы с преобразователя, как мне кажется. Не подскажете, какая домустима скважность для дискретного входа?
    Последний раз редактировалось Pozetka; 14.06.2011 в 12:09.

  4. #4

    По умолчанию

    У Вас получается до 200 импульсов в секунду.
    Ставьте на расходомере 2 или 4 мс.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, уже разабралась сама. Тема закрыта.