Помогите связать ПЛК150 и импульсный выход MAG6000
Уважаемые профи!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с правильной расстановкой временных интервалов, если я правильно думаю, что дело в этом.
Задача в следующем: с преобразователя расходомера через импульсный выход снимаются сигналы на дискретный вход ПЛК150, в котором программный счётчик (CTU) подсчитывает их количество для требуемого объёма. Объёмное отношение 0.01 л/импульс. Максимальная частота программной обработки дискретного входа ПЛК (документировано) 1 кГц. Время рабочего цикла задачи установила в "ноль", как свободное. Ширина импульса от преобразователя может настраиваться от минимального 64 мкс, далее с кратностью увеличения 2, до 512 мкс и от 1 мс (тоже кратность 2) до 512 мс. Расход замеряемой жидкости 0.5-1 л/с.
-
Супер Модератор
-
Примерно 2 л/с. Если можно, поясните. Преобразователь расходомера MAG6000. У меня получается, что ПЛК не успевает обработать все импульсы с преобразователя, как мне кажется. Не подскажете, какая домустима скважность для дискретного входа?
Последний раз редактировалось Pozetka; 14.06.2011 в 12:09.
-
Супер Модератор
У Вас получается до 200 импульсов в секунду.
Ставьте на расходомере 2 или 4 мс.
-
Спасибо, уже разабралась сама. Тема закрыта.