опрос входов и выходов
подскажите пожалуйста возможно ли в плк вывести состояние входов и выходов на панель методом прямого запроса
плк 110 , панель 320 причем мастером
-
Супер Модератор
Что такое метод прямого доступа?
Если Вы имеете в ввиду отсутствие необходимости создавать в ПЛК110 ModBus Slave, то нет.
Modbus Slave создавать придется.
-
в плк все сделал связь нормальная на панель все считываю, но приходится при каждой операции делать присвоение переменным значения входов и выходов. Возможно ли переменным , которые передаю на панель обьявить физические адреса входов и выходов контроллера
-
забавный вопрос от человека со стажем 3,5 года на этом форуме)
в конфигурации плк физический вход/выход называете первой переменной, адрес в модбас слэйв называете второй переменной, в программе контроллера присваиваете первую и вторую друг другу