Прошу помощи, использую шаблон ПР110-12/8-8-8, подстроил под свои параметры com-порта, но мне выдает ошибку превышение таймаута.
Связка ПК - АС4 - ПР-МИ485 - ПР110.
Я еще на уровне OPC-сервера
Прошу помощи, использую шаблон ПР110-12/8-8-8, подстроил под свои параметры com-порта, но мне выдает ошибку превышение таймаута.
Связка ПК - АС4 - ПР-МИ485 - ПР110.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.11.2012 в 12:50.
нУЖНО убедиться сначала что настройки портов совпадают ,скрорость ,адрес ..... Потом ,что не перепутаны провода А и В ,ну и глянуть (изменить ,если надо таймауты в ОПС.
электронщик до мозга костей и не только
Скиньте суда прогу ОПС вашу (mbc)
электронщик до мозга костей и не только
пишет -ошибка загрузки конфигурации-
электронщик до мозга костей и не только
Может поставить режим RTU ,а не ASCII
электронщик до мозга костей и не только
Связь ОК, но выходы вижу, а входы нет. Меняю на входах значение, реле работает правильно, меняется значение и входов и выходов, а ОРС показывает изменение только выходов, а входы показывает без изменений.