Что-то ничего не поменялось.Выкладываю конфигурацию МСД 200 и ПЛК:
Что-то ничего не поменялось.Выкладываю конфигурацию МСД 200 и ПЛК:
ну если смотреть на рисунок МСД, то не совсем понятно,почему у Вас адресация регистров кратна четырем на REAL-ах и кратна двум на WORD-ах, непутайте нумерация идет по регистрам а не по байтам, хотя так и можно делать в общем случае
Далее, не понятно что Вы хотели получить использовав 4 функцию модбас, эти регистры только для чтения, а у Вас переменные Perem1 и Perem2 пытаются туда записать
МСД200 никогда еще в руках не было, но чуствую там и дальше есть "косяки"