Да, вам нужно в программе второго предусмотреть управление от первого. ПР не умеет одновременно работать с программой и как модуль ввода/вывода. А входы вы просто читаете через служебные регистры, по этому и не требуется переводить ПР в режим модуля ввода.Я правильно понимаю, что тк я не могу непосредственно выполнять операцию записи по сети (https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 -- руководство прямо требует, что для RW надо перевести в стоп-режим), мне надо вводить промежуточные сетевые переменные, которые упаковывать в маску, передавать на Slave, а дальше на Slave обратная процедура -- распаковка из маски и передача сигнала на выходы Q15 и Q16?